小弟有一臺安川SGDV400W伺服驅動       我接的是31 ALM+   32 ALM-   兩個腳      但是工作臺頂死伺服報警了這兩個腳也是1的狀態   請問師傅是不是要設什么系數?   還是我接的線不對?
[ 此帖被小徒弟在2013-10-19 16:37重新編輯 ]
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-10-11
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 15:24
就是31和32,你沒有插電源進去啊
假如你的輸入IO是共正的,那就要在32上接個0V
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 11973 點
下載積分: 13762 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-09
查看hexdho的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-17 15:31
伺服報警31和32這兩個腳也是OFF的狀態,按你說是1的狀態的話伺服沒報警。
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-17 16:33
OFF狀態就是報警狀態,如樓上所說47角有24V,那么你32角就得要接0V
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1135 個
工控威望: 1552 點
下載積分: 6953 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2025-12-04
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-17 17:10
信號沒有接通過去,不報警是1 報警為0
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-11-18
查看小徒弟的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-18 12:21
現在問題是報警也是1      也就是說工作臺頂死了 伺服顯示報警了  這兩個腳也是1的狀態    神馬情況?
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-10-11
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-18 13:34
把伺服接線圖發出來看看啊,報警好像參數沒得設的
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 11973 點
下載積分: 13762 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-09
查看hexdho的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-18 17:08
伺服顯示什么報警呀?報警參數是沒得設的。
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-11-18
查看小徒弟的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-19 16:32
搞清楚了   我接反了   32接PLC 的COM端也就是—端  31接X端就好了  
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-11-18
查看小徒弟的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-19 16:35
為什么我為大家加分的時候  出現     正在加載數據。。。。。。。。