樓主  發表于: 2013-11-09 09:11
現有一套S7-300PLC,已經確定307電源壞了,想測試其他模塊是否也壞了,用24V開關電源供電檢測應該怎么組態?硬件下載時提示不能和PLC建立聯系。(硬件中沒有組態307電源)
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-09 12:09
西門子對電源沒有明確認定,狀態時允許不使用西門子電源cpu同樣可以正常工作。
因為你組態時可以特意不組態電源cpu并不會出現報警信息。