樓主  發(fā)表于: 2014-01-10 16:10
現(xiàn)在有一水罐儀表,輸入信號是4—20ma,輸出4-20ma水罐高度為1.9m,液位探頭位置在0.4m,現(xiàn)在在儀表上標定時,4ma對應0.4m,20ma對應1.9m,結果顯示值為0.7m,實際值應該是1.1米,請問應該如何標定?還有程序中有這個問題:溫度數值轉換成輸出值時要除以256;而液位卻是除以5120,這是為什么?
補充一點,液位量程是0-50KPA