現有7臺西門子變頻器,一臺7.5KW 6臺5.5KW的變頻器,工作的時候所有都運行在40HZ,我應該選多大的線,,, 我廠里以前6臺5.5KW的用10MM的就夠了,這樣OK不OK?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18462 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-12-01
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 21:52
你現階段總功率40.5KW,電流估計在90A如果是臨時線線路長度在2Om以下且架空,我可以說10mm2繼續能用,如果是永久線路,至少(一般也選)25mm2銅線
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 601 個
工控威望: 3347 點
下載積分: 81252 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2025-12-08
查看西歐工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-28 22:08
我發現用了變頻器輸入端的電流要小于輸出,不知是不是我搞錯了,不過還是要大點好,25mm還行吧
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 574 點
下載積分: 6586 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-12-04
查看ufo6363的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-29 00:32
今晚測試了一組機器,6臺5.5KW的電流35HZ時電流30A,這樣算我的10MM線路可以承受,但是我最后又并了一條10MM的,現在是20MM了,應該可以了
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 681 分
在線時間: 2415(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-12-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-29 09:12
要看你的是啥負載,如果是風機水泵型負載,40hz電流就小蠻多,10的銅線還是可以用的,如果有線不要錢的,用16就更好了。
luozhiguo200
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 2839 點
下載積分: 2919 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2024-10-05
查看luozhiguo200的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-29 09:58
要25mm的  
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 14081 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-12-05
查看saisam2006的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-29 10:12
我個人認為用國標16mm就可以了,如果用非標線就要考慮了!!!!
tsk40000
快樂的新手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1424 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-03-27
最后登錄: 2012-09-25
查看tsk40000的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-29 10:17
10mm2的銅線好像額定電流是70A,不知道對不對?
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 813 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-29 10:38
四樓說的對,要看負載
wananjushi
fanhaipeng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 2768 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2024-04-26
查看fanhaipeng的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-29 11:22
還是選25平方的吧,這樣安全,也不算浪費
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 574 點
下載積分: 6586 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-12-04
查看ufo6363的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-29 12:26
負載是重負載哦,我現在是直接又并了10MM的。應該可以了。