最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-03 11:26
新手求幫助!

終于開始正式使用PLC了,項目中遇到一個問題。

設備正常工作時  給plc一個 5MA左右的信號
但是每隔幾小時  設備有個持續3分鐘左右的吹掃動作  此時5MA信號會發生變化

現要求在吹掃時  送給plc的信號和吹掃之前保持一致

請問需要加裝什么模塊(有沒有AD  DA 轉換模塊之類的可以直接使用啊,新手不懂,麻煩大家介紹下!)

手頭現在只有1塊 FX2N 32MR 

謝謝了!!!!!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-09-04
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-03 11:39
1  那個“5MA左右的信號”哪里來的呢?
2  "手頭現在只有1塊 FX2N 32MR  "如果沒有AD,你的“給plc一個 5MA左右的信號”PLC是怎么接收的?
3  “持續3分鐘左右的吹掃動作  此時5MA信號會發生變化”,什么原因?干擾嗎?
4  “送給plc的信號和吹掃之前保持一致”,在吹掃時,plc不采集就可以了!?
混灌水區的!
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-03 12:11
1.  5MA信號 現場其他設備給的  我現在只做PLC這一塊的東西  全部系統還不清楚
2.  項目立項階段  需要AD什么的再采購  還沒正式開始做項目  現在解決前期問題  菜鳥  很多不懂  見笑了

3.    不是干擾  吹掃時候的正常現象  吹掃時大量空氣流過傳感器檢測部件  導致信號發生變化

4.    “在吹掃時,plc不采集就可以了”  不采集信號的時候輸出可以保持之前的狀態么?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163140 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-03 17:50
1.這個信號干什么用?
2.實質上是這個信號在吹掃時肯定變了,那么怎么會保證給PLC的信號前后一致?
3.所以才要把這段時間內得到的信號屏蔽掉,就算有變化,PLC也不理它,不對這個變化作出反應。
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-03-26
查看王睿的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-03 18:32
學習了
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-04 10:59
引用
引用第3樓sjm213于2008-06-03 17:50發表的 Re:求助!!信號保持問題!!!  三菱PLC :
1.這個信號干什么用?
2.實質上是這個信號在吹掃時肯定變了,那么怎么會保證給PLC的信號前后一致?
3.所以才要把這段時間內得到的信號屏蔽掉,就算有變化,PLC也不理它,不對這個變化作出反應。



1.這個信號本來是用來反映實際氣體濃度的
2.為了節約成本,我們把雙線雙表的工作模式改成單線單表,控制線路,2路這才有了要保持一致要求
3.單純屏蔽掉信號好像不行,我們要求信號變化的時候送給plc的信號不變
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-04 11:04
簡單點說吧  有沒有這么一個模塊

吹掃開關打開前  線路1供給PLC信號為5.3MA,現在需要一個模塊,把此時5.3MA信號采集并記錄下來,此為線路2。吹掃開關打開,線路一斷開,線路2保持5.3MA的輸出信號。

就是要求這個模塊有存儲,記憶,并輸出該值的功能!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-09-04
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-04 11:25
"線路1供給PLC信號為5.3MA,"掛個AD
“把此時5.3MA信號采集并記錄下來”在PLC里存儲記錄。
“線路2保持5.3MA的輸出信號。”掛個DA
你先看下,FX2N系列PLC功能模塊http://ls.ymmfa.com/j2.html
FX2N+2AD+2DA,僅供參考
混灌水區的!
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-04 11:56
FX2N-5A 4 CHANNEL A/D, 1 CHANNEL D/A  了?這個可以不

我們只需要1個輸出就夠了。  模塊少一個裝起來也方便些吧?!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-09-04
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-04 12:54
模塊都是導軌安裝很方便的,5A應該可以,那個用的人比較少。不知道是不是價格問題。
混灌水區的!
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-05 08:39
暈了  昨天晚上才知道要3輸入3輸出