樓主  發表于: 2014-05-09 21:39
各位,看EM253資料說其工作電壓是5V,而臺達AB伺服控制器脈沖接收等電壓是24V,百度了下,有說EM253直接可以接24V電壓控制伺服控制器,而有的說要串一個2K電阻,偶都搞暈了,我現在手頭是東西都齊了,但是不敢接,怕燒了,請問誰用過EM253,能否給個確切的答案。謝謝。到底EM253能不能接入24V電壓直接控制?如果不能怎么接線?謝謝
709488196
常熟工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 766 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2024-04-29
查看709488196的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 08:49
伺服控制器內部已經給你串了2K電阻了,直接上24V沒事的