下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答
w80859
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1782(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-07-31
查看w80859的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-30 22:55
看來閣下基礎要加強, 簡單一點。如果您使用歐洲的 PLC 如西門子,pilz 等等,使用第一張圖的 PNP 傳感器,
如果使用日系的 PLC 如三菱,使用第二張圖的 NPN 傳感器;揪桶司挪浑x十了。