圖片:
圖片:
下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 421 個
工控威望: 3304 點
下載積分: 7705 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-08-08
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-31 07:19
引用
引用第4樓znz43于2014-05-29 11:31發表的  :
兩張圖片都正確。
上面圖畫的是外部負載接的位置,下面圖是接近開關的內部原理簡圖。



正解!
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 421 個
工控威望: 3304 點
下載積分: 7705 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-08-08
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-31 07:23
引用
引用第5樓wu257270于2014-05-30 20:27發表的  :
這三根線應該不是接到我PLC上的吧?它們是接哪里的?


三根都要接。24v和0v接PLC對應的24伏電源,黑線(輸出)接到所需要的PLC輸入點上。當然也可加小型繼電器。