樓主  發表于: 2014-07-30 19:18
PLC輸入信號如果接NPN型光電開關輸入信號為0v信號,那輸入COM公共端應該接0v還是24V???

請教各位,看,看的歐姆龍,三菱FX2N輸入公共點為24V,,今天見的一個三菱PLC-FX1N(用的交流220V電源)公共線接的0V,(輸入信號是0V)??什么情況????

iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-08-04
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-30 21:29
不同PLC要不同對待,三菱fx2n 匯點輸入,公共端是0v。fx3u可以是0v也可以是24v,根據你的跳線決定。要查看硬件手冊
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3318 個
工控威望: 7985 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 12781(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2025-08-05
查看renzhe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-30 21:31
這個要看手冊了,公共點究竟接什么,明確告訴你,有接0V也有接24V(關鍵是看內部電子線路圖電流的走向)  ,三菱的有兩種,歐版與亞版的。亞版的只能接NPN型傳感器,而歐洲版為S/S端子,如果S/S接24V ,則接NPN,S/S接0V,則接PNP的。臺達,松下,西門子也是S/S端子類似
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-08 08:28
同意2樓的說法