網上千篇一律的寫著關于如何利用通訊控制來控制傳動,我想知道:
控制變頻器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中寫入1142(16進制數為476)并延時100毫秒;
b.停止電機,即向Modbus寄存器40001中寫入1143(16進制數為477);  
c.啟動電機,即向AModbus寄存器40001中寫入1151(16進制數為47F)

以上是針對ABB傳動簡裝版還是完全版?在ACS510手冊當中有關于ABB傳動簡裝版的簡單示例:
控制步驟為:
CW=0000 0000 0000 0110;延時100ms;
CW=0000 0000 0000 0111;
CW=0000 0000 0000 1111
CW=0000 0000 0010 1111
CW=0000 0000 0110 1111
而且這應該只是一個啟動步驟吧,對比上述網上流傳的多了那么多步?這該如何解釋呢?