風扇絕緣不好電機感應漏電會造成此類情況,找出其中一臺應該問題不大。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-08-23 06:45
工廠地線電阻要8歐以下,你先接地試試看。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-08-23 06:54
你把所有開關關了,設備沒有運行怎么還會漏電呢?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-31
查看靜芳的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-08-23 09:55
傳送帶有靜電的。用根線接起來吧。另外,設備最好接地線。
奇奇奇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-07-26
最后登錄: 2022-11-07
查看奇奇奇的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-08-23 10:03
奇奇奇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-07-26
最后登錄: 2022-11-07
查看奇奇奇的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-08-23 10:04
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-08-02
查看何工控學的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-08-23 10:48
一般設備有漏電現象,是從在靜電與漏電的,不過漏電設備接觸大地應不會有多大的儲存現象,因為流水颈緛砭褪墙饘倥c地相連的,漏電現象就不一樣了,電源是一直都有的,我把一個電源開關關掉就沒有了,說明這個是漏電現象,星期天,查找了一下,發現一根導線與設備的外殼有點接觸,我重新整理了一下,而且加了線管,這個問題就解決了,不過這項工作領導倒是沒有看重,覺得沒什么,因為這個是以前的電工搞的,電纜線沒有穿管保護,直接放在設備的外面用扎帶扎了一下,現在好了,那條線基本不用管了,只是每天檢查一下,有沒異常。
安軍和
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 185 點
下載積分: 9643 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2012-05-21
最后登錄: 2025-06-25
查看安軍和的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-08-24 15:18
接地問題。
jiajun2504
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 141 點
下載積分: 376 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2024-12-04
查看jiajun2504的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-08-25 09:34
接地不良吧
  • «
  • 1