最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

gongxx163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 578 點
下載積分: 10436 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2025-08-03
查看gongxx163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-10 10:23
TO K0 K17 H0 K1  的意思是將H0寫入PLC 中的單元號為0的BFM#17

中的BFM #17 是怎么理解的? 是不是 單元號為0 的模塊的 第17 (占用0號模塊緩存存儲區中的17位地址)根線的意思???

還有就是說明書只說了 HO 代表

小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-25
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-10 11:44
三菱FX PLC 手冊中
「上電時, 基本單元(CPU) 會自動從離其最近的特殊功能單元/模塊開始, 按照No.0~No.7
(FX3UC-32MT-LT(-2)的情況下是No.1~No.7) 的順序, 依次對特殊功能單元/模塊分配單元No.。
另外, 輸入輸出擴展模塊、擴展電源單元及FX2NC-CNV-IF中沒有該單元No.」

所以 K0就代表最靠近PLC主機的第一塊特殊模組

K17是指BFM#17解釋為暫存器比較適當
特殊模組內依照手冊每個都有其功能
這時候你就要看手冊上每個BFM編號所代表的意思
像FX2N-2DA的BFM#17
b0:ch2DA轉換開始
b1:ch1DA轉換開始
FX2N-4AD-TC的BFM#17
是指CH1在0.1度F單位下的當前溫度

H0是因為每個BFM都是16位元暫存器
有時候要開啟功能或是設定狀態其中的bit要致能

h5=0000 0000 0000 0101
hF=0000 0000 0000 1111
或是設定數值這也要看其BFM功能使用

K1使指寫入1個暫存器若是連續寫入一樣數值就依照要寫幾位而改變

TO跟FROM只是PLC寫入特殊模組或PLC讀出特殊模組的差別
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人!