樓主  發表于: 2014-08-29 22:07
小日本把N24與地線接在一起,幾個開關電源的N24也連在一起,有問題嗎?
我廠里的設備,他們就是那樣搞的。一直在用,也沒什么問題!
把一個輸入點與設備金屬部分接通就能形成回路了,作為輸入信號。
不知這樣有沒有什么缺陷和隱患???
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 574 點
下載積分: 6586 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-12-04
查看ufo6363的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-29 22:32
我一直也是這樣用,從沒出過問題啊。
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-30 10:08
這樣對低壓設備才是很好的保護。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 7 篇
發帖數量: 3143 個
工控威望: 8026 點
下載積分: 2623 分
在線時間: 12919(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2025-12-08
查看renzhe的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-30 11:03
你看看德國有些圖紙,也是這么接的。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
421010857
每天進步一點點!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 285 點
下載積分: 285 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2013-09-12
最后登錄: 2025-11-27
查看421010857的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-31 08:55
昨天看個摩托車電瓶也是這樣接的。
湖南株洲有工控問題可以找我! 電話18670873544
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-09 11:44
         一般西門子重要模塊24伏工作電源負極與底板是通的 。也是防止負極線斷線,是不是重復接地減少聚集電壓最快的釋放掉,我說錯了大家修正,不要取笑,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15184446525) 好貼好貼!
    youzida_121
    由自達
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 183 個
    工控威望: 900 點
    下載積分: 1955 分
    在線時間: 288(小時)
    注冊時間: 2011-02-15
    最后登錄: 2025-10-15
    查看youzida_121的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-09-09 18:43
    廠里的設備是20年前德國原裝貨,也是這么接的,電機接地線與N24是連在一起的,也沒見壞過。
    houjkun50000
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 17580 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2012-06-28
    最后登錄: 2025-09-27
    查看houjkun50000的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-09-09 19:58
    N24就是負極,與地線連接沒有問題的!
    二球一哥
    沒有個性不簽名
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 266 個
    工控威望: 388 點
    下載積分: 8433 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2009-09-24
    最后登錄: 2025-06-27
    查看二球一哥的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-09-09 20:17
    現在很多設備都這樣接的
    ydyzq123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 157 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 1447 分
    在線時間: 267(小時)
    注冊時間: 2012-05-19
    最后登錄: 2025-07-01
    查看ydyzq123的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-09-10 17:04
    就是共地,這樣做好處之一就是搞干擾
    liu19916
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 172 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 1320 分
    在線時間: 264(小時)
    注冊時間: 2010-07-28
    最后登錄: 2025-11-28
    查看liu19916的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-09-16 02:41
    9樓說得對,N24跟地接主要是為了提高系統的抗干擾能力
    gongxx163
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 451 個
    工控威望: 580 點
    下載積分: 10440 分
    在線時間: 618(小時)
    注冊時間: 2010-03-06
    最后登錄: 2025-12-07
    查看gongxx163的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-09-16 03:56
    是可以的,不會有什么問題的。放心的用吧
    • «