最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-12-08
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-13 12:50
圖片:
星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?

應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?

個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-13 13:37
樓主的感覺是錯的。
714675398
做事心態最重要
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 212 點
下載積分: 2446 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-08-20
最后登錄: 2020-07-31
查看714675398的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-13 15:42
1/√3 *額定電流
zq11111
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4352 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2025-11-19
查看zq11111的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-13 15:47
用二個熱保護器有什么好處嗎?
chen020406
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 134 點
下載積分: 649 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2014-10-23
查看chen020406的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-13 16:23
看不懂,不理解你為什么呀用兩個熱保護?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-13 21:31
兩個熱繼電器去掉任何一個,效果都是一樣的。兩個熱繼電器的設定值比正常運轉電流稍微大一點點就可以咯。
自己的事情自己做.
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-12-08
查看redrock99的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-04 16:47
其實我的本意是是看FR1和FR2的整定電流一樣不一樣,后來通過查閱資料,發現其整定電流一樣,但是使用中FR2的位置更佳。
對了,FR2電流值是1/√3 *額定電流
一木無名四水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 144 點
下載積分: 5206 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2023-05-11
查看一木無名四水的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-04 19:17
設定值取額定電流的1.1-1.5倍,具體取值看你的負載大小
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-04 19:30
比電機實際工作電流稍大一點即可
fffsjm
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 540 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-05 00:05
fr1的熱保護效果最好   
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1108 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2025-08-23
查看wu32u2的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-05 08:40
作為電機過載保護的電氣元件,其整定值肯定要比額定值要大,不然豈不是經常保護性跳開了?
成功的路上需要幫助
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2025-12-08
查看twatson的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-05 08:47
按1/√3 *額定電流選取過熱繼電器(大約0.58倍),一般只用一個就可以了,而且是安裝在FR2位置。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go