最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-07 10:11
一個配電柜,里面就接有PLC模塊,變壓器,和直流電源。。。。主空開下來就在變壓器和直流電源上了,然后用鉗流表測主控開下的電流沒有任何顯示。。和解呢?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 421 個
工控威望: 3304 點
下載積分: 7706 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-08-17
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-07 10:23
變壓器和直流電源的靜態電流很小。如果你用分辨率低的鉗形表高檔位去測,結果就會像你說的這樣,尤其是市面上幾十塊錢一個的低端表。
如果你執意要做,不妨多繞幾圈試試。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26429 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-06-09
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-07 11:18
你的表精度太低,換一個好一點的!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8310 個
工控威望: 10444 點
下載積分: 21251 分
在線時間: 3117(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-17
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-07 13:20
換表,有能測量4-20毫安的鉗形電流表。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。