最近遇到個設備漏電的問題,漏電電壓接近100伏,安裝接地線就跳閘,查了好久也沒查出來是哪里漏電,想跟大家探討一下,有沒有什么好方法可以查出哪個環節漏電。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-30 21:20
接地跳閘不接地就不跳嗎?
lcwlaile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 174 點
下載積分: 618 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-01-12
最后登錄: 2016-06-28
查看lcwlaile的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-30 21:52
不接地就不跳
wujinafu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 1089 點
下載積分: 6940 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2014-09-16
最后登錄: 2021-02-23
查看wujinafu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-30 22:03
萬用表量不出來?如果是強電,可斷電用搖表
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-30 22:03
是三相五線的地不能接零,只要地線碰到零線就跳閘。
jack04011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 151 點
下載積分: 612 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2018-09-03
查看jack04011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-31 16:54
具體什么設備?單相的還是三相的?
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-31 18:39
什么設備?供電是什么系統?同意4樓
203080312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 172 點
下載積分: 464 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2024-01-12
查看203080312的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-31 19:37
5漏正確
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4016(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-08-05
查看忍緣善的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-31 20:20
查看下,是不是你們三相負載不平衡,導致零序產生電壓,還有配電系統變壓器零線要和配電室地線是否松開了或者脫焊
獨自漂泊
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-31 21:20
你把開關拍個圖片發上來看看,三相帶漏保如果用單相負載也會跳。
rongganghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 629 點
下載積分: 10313 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2015-02-12
最后登錄: 2025-06-22
查看rongganghu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-02-26 10:23
分段切除負載找故障快些
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70792 分
在線時間: 759(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-08-05
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-02-26 10:34
問題太籠統,不好回答
  • «