樓主  發表于: 2015-03-15 16:34
   現在做了一個項目用松下400w大慣量電機帶旋轉平臺,現在調試的時候遇到干擾的問題。松下電機只要servo ON的時候,我的omron 671的極限原點感應器就會誤感應,在我板卡上可以監控到感應器觸發的信號。但是感應器實際沒有感應到任何東西。請問有沒有什么好的辦法來消除電機的干擾信號。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-15 17:23
感應電,把你的伺服電機線和傳感器線分開走