最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

at345350as
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 580 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-03-20
最后登錄: 2015-05-13
查看at345350as的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-13 17:29
請問各位,我用的plc是FX1N系列的PLC ,我要把紅外線感測器{接收端} 接在X1的接點上面,那個紅外線有三個接腳分別是正極,負極, 訊號線,我把正極,負極, 接上外部電源, 訊號線直接接在X1上, 24V的電源有接在S/S上, 然后我在電腦的監控模式下對著接收器送紅外線進去,X1接點沒任何反應請問一下是我接線接錯了,還是我紅外線出了問題.



還有我有在晶片上面測試過,在晶片上接收到的紅外線訊號是雜訊,但雜訊應該也算是訊號的一種PLC接不接收雜訊?
at345350as
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 580 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-03-20
最后登錄: 2015-05-13
查看at345350as的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 17:48
正輸出跟負輸出不是差別在于npn跟pnp接法嗎?
但我也有試過把24v換成0v接在s/s上也是沒反應
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56349 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-14 16:52
拿一顆24V  Ry 測試
ltcjmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2025-08-06
查看ltcjmm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-14 17:28
S/S接24V正極的話,輸入點X應該接NPN型 的傳感器的信號輸出端
S/S接24V負極的話,輸入點X應該接PNP型 的傳感器的信號輸出端
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wu19821221) 真誠感謝!