我廠現在設備用的是西門子300系列PLC的CPU型號是CPU 314-IFM(6ES7 314-5AE10-0AB0),但市場上找不到這種PLC備用。
用CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)的CPU能代替嗎?我對編程方面不了解,升級時應注意什么?請各位專家指點。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-14 12:21
這個問題您連中國工控網上都去問了,還沒有得到答案???

那不是升級,而是降級!

替換時要注意:
1、314-IFM為室外使用機型,而313C為室內使用機型,因此要注意使用環境是否合適。
2、314的處理能力要強于313C,替換時要注意313C的處理能力是否合適。
3、314的工作內存要大于313,替換時要注意程序的容量是否超過了313的工作內存容量。

以上!