最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-27 09:13
小弟最近在學習三菱FX系列PLC,使用GX simulator 仿真高速計數器怎么沒反應呢???模擬x000產生方波、、、、、、請各位大神指點一下,新手勿噴
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-04
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-27 09:21
三菱仿真對高速計數器,模擬量,定位指令等特殊指令等不支持。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-27 10:40
好的,現在也在懷疑是這個問,但一直沒敢確定,謝了啊、、、、、、
另外,三菱PLC輸入點用作高速計數時需要在編程軟件里設置什么嗎???
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-04
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-27 11:20
不需要,只需要調用高速計數器號,實際上就指定了外部的硬件接線。
高速計數器的調用不要使用輸入點,這個會影響脈沖數值的。
樓主留言:
謝謝你的回答,請問高速計數器的調用不通過輸入點,那可以通過內部繼電器、定時器等軟元器件嗎???
nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-27 13:07
謝謝樓上的回答,請問高速計數器的調用不通過輸入點,那可以通過內部繼電器、定時器等軟元器件嗎???
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-04
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-29 11:42
ld    m8000
out  c251   d0