用的好好的突然就出現等幅震蕩,氣體介質沒有波動,現場也沒有震源,閥門的壓縮空氣也沒有漏氣,不知是閥門定位器的問題還是pid整定參數的問題,具體怎么弄,求指教!!!!
mlzero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 130 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2025-09-22
查看mlzero的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-04 22:57
引用
引用第1樓yueyonglin于2015-07-03 21:10發表的  :
情況很多,也可能是閥門定位器故障,也可能是流量或壓力反饋有波動

反饋元件的問題,謝謝指教!
hanlonman201
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 284 點
下載積分: 5330 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2015-06-09
最后登錄: 2016-01-02
查看hanlonman201的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-05 23:37
是不 是里面水太多了 @要 放水了
清水樓臺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 819 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2025-06-11
查看清水樓臺的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-25 19:57
引用
引用第3樓hanlonman201于2015-07-05 23:37發表的  :
是不 是里面水太多了 @要 放水了

說的不錯我也遇到過,一套多效蒸餾水機開始用的好好的,有段時間壓力忽高忽低氣動調節閥來回震蕩,最后查出一效蒸發器進水過多淹了,導致壓力失衡出現震蕩!適當加大一效排放閥開度問題解決!
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 9761 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2023-07-25
查看xinfenger的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-26 09:00
不知道現場工況,只能說不是閥本身就是PV值在波動造成的。