我們也遇到過,變頻器是裝在電工絕緣板上的,接上地線(外殼)開機通電即跳閘,后來直接把變頻器的地線拆了OK了
尋師傅多名
tianli
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 296 點
下載積分: 25808 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2013-11-26
最后登錄: 2025-03-22
查看tianli的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-10-03 14:58
變頻器和電機都不要接地
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-10-03 21:14
引用
引用第13樓tianli于2015-10-03 14:58發表的 :
變頻器和電機都不要接地

電機一定要接地線!不然就算不漏電感應電也夠你喝一壺的,因為變頻器高頻載波產生的,距離越遠越嚴重。