最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 117073 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-08-06
查看luo76的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-12-17 09:54
引用
引用第10樓jonny_jean于2015-12-16 18:34發表的  :

                     一為何要讓PLC去算速度後再給伺服,那PLC不是很累嗎?浮點運算等不夠硬的plc等還能做其他事嗎?
                         PLC只作速度回授值的偏移量修正,這樣就會快很多
                     二 在沒PLC前的電控櫃裡全是繼電器等功能還是可以達到的,可以的
                   給參考

10樓,弱弱問句:偏移量修正 不算是運算嗎?也不一定要用PLC運算的, 就樓主發表題,先是變頻運行,然后再控制伺服去同步,為跟隨同步,有時間差就不是完全同步,誤差一定范圍內就可用(這個要看客戶的要求和標準)  呵呵,說得不好,別噴
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jonny_jean) 說到重點謝謝
    liuhuoaaa
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 282 個
    工控威望: 1331 點
    下載積分: 6031 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2015-07-07
    最后登錄: 2025-08-02
    查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2015-12-17 10:15
    編碼器直接給伺服 設定好電子齒輪比就好
    jonny_jean
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 405 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 22252 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2011-01-02
    最后登錄: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2015-12-18 00:20
    引用
    引用第12樓luo76于2015-12-17 09:54發表的  :

    10樓,弱弱問句:偏移量修正 不算是運算嗎?也不一定要用PLC運算的, 就樓主發表題,先是變頻運行,然后再控制伺服去同步,為跟隨同步,有時間差就不是完全同步,誤差一定范圍內就可用(這個要看客戶的要求和標準)  呵呵,說得不好,別噴

    您說到點子上了,要看客戶的需求,曾經看過的用速度模式電控架構雷同用外加回授驛碼器也看過VR的方法
    比如說PLC下同步速度電壓(0~10VDC)或脈衝信號0~4000的,下3000(0~7.5VDC)後段回授2800(0~6.8V)一比較就補200(0~1.5V)個脈衝或電壓給後端做修正,PLC內也有PID功能可用,因該不會慢到哪去,如果經PLC修正,反應過慢比如慢到0.5~1.5秒以上那就有點扯,比變頻器設定的加減速還要慢太多了PLC修正反應時間太慢
    給參考
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go