最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-23 10:52
各位老師小弟初學三菱plc非常懵懂,模擬量(4-20ma或0-10v)信號經過模塊進去cpu,比如傳感器電流信號進入plc,plc開關量輸出這樣的程序應該用什么指令啊!麻煩老師們給小弟介紹一下
小磊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58471 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-23 11:37
因為所有的應用條件都沒有給,所以很難給答案。

以PLC為Q系列,軟體GX Works2 為例

儀表(如溫控器)輸出0~10V = 0~500度C  ---->Q68ADV (AD模組 )將0~10V 轉換成數字量 0~4000

軟體GX Works2設定
1.開啟並設定PLC
2.新增並設定Q68ADV模組
3.開關設定--設定輸入電壓
   參數設定--是否允許AD轉換,及平均次數。
   自動更新---將變換後的值(0~10V 轉換成數字量 0~4000)直接存入指定暫存器中。

只需要設定不需要指令。

如果使用GPPW就需要用 TO  及  FROM 來設定
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(pengdehui) 真是好人!
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2784 個
    工控威望: 3642 點
    下載積分: 3568 分
    在線時間: 3836(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-12-08
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-23 12:16
    模擬量進入CPU換算成數字,然后和設定值對比輸出數字量
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    a2014303
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 464 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2015-04-13
    最后登錄: 2021-10-28
    查看a2014303的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-03-23 13:56
    12345