樓主  發表于: 2016-04-12 13:33
硬件設備有
1.    歐姆龍CPU: PLC-NJ301+通訊模塊: CJ1W-SCU32串口通訊模塊
2.    三菱手持觸摸屏: GOT11 + GT11H-CNB-37S
問題:

       請教這兩者之間通訊的具體設置方法及軟件如何使用
現狀:
       目前是在歐姆龍PLC中建立全局變量  
a)    變量名為:GB   數據類型: Array[0..1999] OF BOOL  分配到:%H000.00
b)    變量名為:GD  數據類型:Array[0..999] OF REAL  分配到:%D0
問題現象:
       觸摸屏中的按鈕使用了: GB0到GB1999  數據使用了:GD0到GD999

       看到SCU32模塊SD&RD指示燈閃爍很快;可是點動觸摸屏的按鈕GB20而在PLC的GB20沒有動作;觸摸屏的
       GD200數據也沒有顯示。

以上問題有誰遇到過,請指教
erqiang80
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 135 點
下載積分: 486 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2023-02-27
查看erqiang80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-13 08:20
怎么:沒有人遇到過嗎?