現有一個加熱器,控制信號為24v,而PLC的輸出是0-10v,所以想用PLC的輸出控制一個繼電器,再來控制加熱器的信號,請教大神應該怎樣控制,需要什么程序么?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2025-04-28
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-04 17:18
輸出為啥不能是24v?
成功的路上需要幫助
蘇摩1994
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-04-15
最后登錄: 2016-05-05
查看蘇摩1994的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-04 17:42
組態的時候只有0-10v和正負10v兩個。。。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1215 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 7604 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-08-08
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-04 18:53
PLC輸出要么是個開關量,要么是個模擬量,0~10是模擬量又如何去控制繼電器
吉圓電氣 QQ751673698
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-04 19:05
PLC輸出電壓0-10V,是數模轉換模塊的輸出嗎?如果是,為什么要用控制繼電器再去控制加溫可控硅呢?這樣就沒法實現PID精準控溫了,還用數模轉換模塊干嘛?再都PLC模塊輸出電壓、電流信號是可以選擇的,如0-5V,0-10V,4-20MA,與可控硅總有一個能匹配的信號。
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2025-07-03
查看一步一步的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-07 22:13
引用
引用第4樓wul2.4g于2016-05-04 19:05發表的  :
PLC輸出電壓0-10V,是數模轉換模塊的輸出嗎?如果是,為什么要用控制繼電器再去控制加溫可控硅呢?這樣就沒法實現PID精準控溫了,還用數模轉換模塊干嘛?再都PLC模塊輸出電壓、電流信號是可以選擇的,如0-5V,0-10V,4-20MA,與可控硅總有一個能匹配的信號。

同意這個看法!