最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

tongsheng319
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 175 點
下載積分: 716 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-04-13
最后登錄: 2025-11-25
查看tongsheng319的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-25 16:38
請問下在電機星三角啟動中怎么選用空氣開關,接觸器,熱保護及電動機的連接電纜的線徑。
如45KW的電動機 選用國產的空氣開關 160A    接觸器用95A的還是115A的  還是用65A的  線用16平方的還是10平方的

謝謝了
liaoyuanrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 16:42
空氣開關 160A    接觸器用95A     線用25平方
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-26 10:20
電機線不長可以用10平方的.長的話用16就可以了.
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-07 17:19
最節約的電路圖畫法是接觸器可以用65A的
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-14 10:19
空氣開關 160A    接觸器用95A     線用25平方, 啟動用的接觸器和短接線可以適當降個規格