求教:以前做過用VB做的通過編程電纜和三菱PLC通訊,實現置位復位,和D的讀寫。
請問要是我想讀儀器內比如壓力值.我按照儀器讀的指令,先把報文碼按照ASC表改成16進制數,然后發送。
然后我就可以在PLC編寫的接收地址中收到儀器發回的數據是嗎?
數據是個報文格式,我按照儀器相應的指令格式,找到壓力數據的起始數據存儲器。然后還要把字符串轉換成實數。
哪里不對的,求高手指點下。
mqgmqg
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 2881 點
下載積分: 835 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2025-12-09
查看mqgmqg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 13:39
232? 西門子通信口是485的
huping2006
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 474 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-03-19
最后登錄: 2016-08-12
查看huping2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-15 14:10
?.....
小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2025-09-05
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-15 14:55
SMART200 可以擴展485或232
主要問我的思路對嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-16 13:36
搞過VB通訊編程的問搞PLC的通訊問題,
首先要有個232-485轉換器
波特率、校驗、停止位等要一致
編寫發送報文和接受指令
數據處理提取