樓主  發表于: 2016-11-01 18:42
描述:監控圖
圖片:
求助各位大神,我現在用的也是CJ2M+NC413。

關于NC413運動控制模塊的配線,緊急停止輸入信號,說明書寫需要NC的信號,A20公共輸入接的P24,所以急停A16已經接到G24了(Z24),萬用表實測A20與A16間確實DC24V。

說明急停信號已經輸入了。

錯誤里依然顯示代碼6000,emergency stop input。

鬧心啊!求指教,還有可能是什么問題?

還有一點很奇怪,CX-POSITION監控里(見附圖),圓圈那顯示的是已經接入了(如果沒接是紅色圈),但左側報警依然顯示有錯誤碼6000,運行時PLC內程序監控是沒有接入。
,但把PLC切到編程模式,就能檢測到急停信號輸入了,很矛盾的狀態。
[ 此帖被carolynyin在2016-11-02 08:12重新編輯 ]
carolynyin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-13
最后登錄: 2016-12-13
查看carolynyin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-01 18:47
描述:接線圖
圖片:
接線圖附上
[ 此帖被carolynyin在2016-11-01 19:14重新編輯 ]
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1252(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-12-08
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-01 19:30
nc413為4個軸先判斷哪個軸警急停止
理論四個軸都要接
carolynyin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-13
最后登錄: 2016-12-13
查看carolynyin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-01 19:46
4軸都接了,監控狀態不正常。急停無紅圈,但一直有報警
carolynyin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-13
最后登錄: 2016-12-13
查看carolynyin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-02 08:07
頂上去……各位用過歐姆龍定位模塊的朋友們,幫忙看下吧,多謝!
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 682 分
在線時間: 1252(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-12-08
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-02 13:49
413用了不下上百塊模組從未發生你說的麻煩
提供線路圖腳位接DC+ A1 A20 B1 B20
DC- A16 A18 A19 A2 B2 B16 B18 B19
極限為B接點
希望有幫助
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 301 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-12-08
查看bdmogui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-03 08:40
引用
引用第5樓xiao_ming于2016-11-02 13:49發表的  :
413用了不下上百塊模組從未發生你說的麻煩
提供線路圖腳位接DC+ A1 A20 B1 B20
DC- A16 A18 A19 A2 B2 B16 B18 B19
極限為B接點
希望有幫助

“極限為B接點”正解
kuei2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 153 點
下載積分: 33900 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-12-08
查看kuei2013的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-04 17:13
因為你沒有reset  nc413
2000.12
2002.12
2004.12
2006.12
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!
    carolynyin
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 104 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2016-10-13
    最后登錄: 2016-12-13
    查看carolynyin的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-11-08 10:37
    引用
    引用第7樓kuei2013于2016-11-04 17:13發表的  :
    因為你沒有reset  nc413
    2000.12
    2002.12
    2004.12
    2006.12

    謝謝呀,就是這個問題,reset就好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 感謝分享!
    janken
    瘋狂工控人
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 603 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2009-06-03
    最后登錄: 2025-09-17
    查看janken的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-11-13 11:54
    接入復位信號即可