樓主  發表于: 2017-01-11 09:07
瀏覽器問題,沒法直接上傳照片,照片見2樓,一個很簡單的程序,就是啟動按鈕按下后,Y0得電,并延時,2S后,Y1得電,這樣一個程序,在S7300中運行結果居然不對,很是奇怪。感覺跟掃描周期有關。
bjb20082008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-11 09:08
例如,歐姆龍PLC,延時后w2.01得電了
bjb20082008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-11 09:10
又試了下臺達,延時之后,也得電了
bjb20082008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-11 09:12
最后大西門子的,同樣的程序,在走完之后,q0.1居然不得電.所有的程序都是在主程序中,沒有雙線圈,沒有重復調用
bjb20082008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-11 09:16
但是將西門子的程序上下互換一下,q0.1就能得電了
所以,我認為是與掃描周期有關的。這個到底是怎么回事呢??求大神幫幫忙看看呢,而且我還試了下三菱,松下等PLC,可以說日系的都是可以接通的
bjb20082008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-01-11 09:35
在線等大神
施華榮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4701 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2015-06-02
最后登錄: 2025-05-18
查看施華榮的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-01-11 09:58
仿真軟件的緣故?
工控tucao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 376 點
下載積分: 880 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-05-12
查看工控tucao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-01-12 15:04
S7-300是有好多與眾不同之處,我以前在學校玩過CPU314C-2DP 系列的,現在基本接觸不到
xijiangli789
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 3392 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1769(小時)
注冊時間: 2012-04-13
最后登錄: 2025-11-02
查看xijiangli789的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-01-12 15:16
你要先組態地址
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15873 分
在線時間: 9832(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-01-12 16:28
引用
引用第4樓bjb20082008于2017-01-11 09:16發表的  :
但是將西門子的程序上下互換一下,q0.1就能得電了 [attachment=163179] 所以,我認為是與掃描周期有關的。這個到底是怎么回事呢??求大神幫幫忙看看呢,而且我還試了下三菱,松下等PLC,可以說日系的都是可以接通的


已經討論過很多次了,請不要像日系一樣使用本身定時器觸點來復位定時器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控勤哥)
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2061 個
    工控威望: 2329 點
    下載積分: 3163 分
    在線時間: 2472(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2025-12-08
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-01-13 11:07
    樓上是明白人。
    工控勤哥
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 251 個
    工控威望: 3678 點
    下載積分: 8677 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2016-06-23
    最后登錄: 2025-11-06
    查看工控勤哥的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-01-13 15:08
    9樓的意思是把T0換成Q0.1就可以了,想想是很有道理的,受用了!沒玩過西門子,好像說西門子掃描周期和日系不一樣。