如題;FX5UPLC的編程手冊寫得太簡單了,也沒有事例,
      如3UPLC的指令   LD M10  C251 K1000;    M10=ON啟用高速計數器計數,=OFF停止高速計數器計數
                       LD  M11  RST C251 ;      M11高速計數器復位
       用5UPLC怎么寫?謝謝!
[ 此帖被zhi_good在2017-02-25 07:59重新編輯 ]
王德位
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 397 點
下載積分: 1141 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-12-07
查看王德位的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-25 19:46
這個我也想知道,好像要高速計數器設置需要的通道,再在程序里用DHIOEN高速計數器指令定義開的通道,關的通道。在有DHMOV把高數計數器對應的寄存器數值傳出來用