各位大師:小弟有個項目:用到S7-200smartPLC,維綸觸摸屏,柯馬機器人(支持Profbus協議),PLC還要提供獨立的以太網接口,以實現遠程監控維護功能(通信協議TCP/IP協議),機器人還需要與PLC通信,請問:PLC系統怎么配置會好些?軟件上具體怎么操作?謝謝
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18599 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-11-18
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-11 09:17
SMART 200PLC 跟柯馬機器人通訊只能用自由協議、modbus\ 如果柯馬機器人做主站 (PROFIBUS)那么SMART 200PLC做從站就要DP-01模塊。