最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

xjwyqian
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 97 點
下載積分: 471 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2025-03-16
查看xjwyqian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-18 19:04
本人原來接觸歐姆龍PLC較多,近來在學習三菱。在學習中發現一個問題,不知道是我看得不夠仔細還是怎么回事。歐姆龍的PLC中,MOV指令可以把D區的數據傳送到W通用寄存器區,但三菱的為什么D區數據不能傳送到M通用寄存器區?或者是我錯了,如果能應該怎么用?如果我想用M區寄存器或者直接用輸出點來反映D區數據,應該怎么辦?請高手指點。謝謝。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-18 19:42
可以,如MOV D0  K4M0,MOV D0  K4Y0,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 670 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2025-06-13
查看vios1161的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-18 22:11
FX 可用 MOV D0 K4M0,即 M0 ~ M15 共 16點。