樓主  發表于: 2017-05-02 14:13
plc怎么讀取伺服電機的轉矩,然后顯示在觸摸屏上
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2063 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-07-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-02 20:34
直接讀取脈沖輸出數量就可以了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
32zezhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 125 點
下載積分: 722 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2017-04-24
最后登錄: 2022-04-11
查看32zezhou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-03 08:32
我要在屏上顯示轉矩,讀脈沖輸出量可以轉換嗎
32zezhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 125 點
下載積分: 722 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2017-04-24
最后登錄: 2022-04-11
查看32zezhou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-03 08:36
引用
引用第1樓周家大少于2017-05-02 20:34發表的  :
直接讀取脈沖輸出數量就可以了




我要在屏上顯示轉矩,讀脈沖輸出量可以轉換嗎
ignuiwf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 578 點
下載積分: 619 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2018-03-09
查看ignuiwf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-03 09:33
要看你用的是什么伺服再看你用的是什么模式可以從驅動器的參數里讀出來。(很多伺服和屏可以直接通訊)
375715454
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 119 點
下載積分: 664 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2025-03-08
查看375715454的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-03 11:22
一般用RS485通訊即可,也可以直接用HMI的RS485通訊讀出驅動器參數,有些需要解碼。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 8591 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2025-08-04
查看stackdog的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-05-03 12:19
一般來說,驅動器都有扭矩輸出的0-10V的模擬量的……
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-07-13
查看mfjsx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-05-04 17:52
兩種方式:
1、轉矩模擬量輸出,PLC加AD轉換。
2、通信(485\232等)讀取當前的轉矩值。
以上功能根據不同的伺服控制器方法也不一樣。