現在用了一個fx3u-4ad的模塊,接的是4-20ma的壓力傳感器,傳感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正確讀出壓力值嗎?有人說必須用-20-20ma的輸入值才可以讀負值 的量程,這個說法對嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11898 分
在線時間: 9729(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 15:35
關鍵不是pLC采用什么量程,而是你的傳感器輸出的是什么類型.
yu1025
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-07-28
最后登錄: 2017-07-28
查看yu1025的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-28 16:03
傳感器輸出的是4-20ma電流。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56269 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-04
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-28 16:55
引用
引用第2樓yu1025于2017-07-28 16:03發表的  :
傳感器輸出的是4-20ma電流。


4-20ma =- 0.1-1MPa =0~4000
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3904 個
工控威望: 4359 點
下載積分: 146384 分
在線時間: 6732(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-08-04
查看lin10663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-28 17:22
讀初不會負值
是你運算配合他才變負值
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
yu1025
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-07-28
最后登錄: 2017-07-28
查看yu1025的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-28 17:37
公式是這樣嗎?Y=1.1/4000x-0.1
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2025-04-28
查看wu32u2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-29 07:46
引用
引用第5樓yu1025于2017-07-28 17:37發表的  :
公式是這樣嗎?Y=1.1/4000x-0.1

就是這樣。加個初始值偏移調零就完美了。
成功的路上需要幫助
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3245 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-07-29 10:53
引用
引用第6樓wu32u2于2017-07-29 07:46發表的  :

就是這樣。加個初始值偏移調零就完美了。

好像還要調一下中間值 不然 斜率就變了
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3245 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-07-29 10:54
負值就 負值處理啊只要對應關系能對就可以了  我上次也遇到這種情況 最近直接就用負值處理了 好像是感應器的輸出信號反了
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3904 個
工控威望: 4359 點
下載積分: 146384 分
在線時間: 6732(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-08-04
查看lin10663的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-29 12:48
要相對真實的才會有負數
努力~學習