最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2025-07-19
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-29 21:30
圖片:
圖片:
如圖1和2.三菱J3-10B和QD75MH4在works2中用計數型1或者近點狗回原點方式時,一碰到限位就報警,可是我回原點重試已經設置為1了,該報警還是報警,該如何解決,有沒有大神幫忙看看,萬分感謝!
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 1076 點
下載積分: 2602 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2025-11-27
查看lit25444的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-30 08:44
看看參數有沒有下載到PLC
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 780 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2025-12-01
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-30 09:26
是不是正負邏輯搞反了
樓主留言:
我都是設置為正邏輯,常開的,應該沒有問題吧
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 780 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2025-12-01
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-30 10:53
那你傳感器接的是常閉還是常開的
樓主留言:
三個都是常開的PRT08-2DO
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-12-08
查看1406606700的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-30 11:06
看看是不是正負極限接反了
樓主留言:
應該沒有,因為對調過,沒有用,