一條生產線有幾個電柜,它里面的24v電源能溝通嗎?能的話怎么弄,就直接連連起來嗎
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2397 個
工控威望: 2882 點
下載積分: 4648 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-11-29
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-12 17:56
如果是信號需要連接。可以用繼電器中轉一下。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-12 19:30
不知道你想達到什么目的。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-12 19:31
一般共地就可以,不知道這樣算不算違規。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-12 19:52
有些可以,有些不可以,具體以實際電路相關。
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2025-08-30
查看asmoshd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-12 20:42
不能混用,單獨部分可以單獨電源,多電源可以。但不能混用。
hsgzp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 376 點
下載積分: 9125 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2025-12-08
查看hsgzp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-03-12 20:44
用繼電器或者光耦隔離
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2025-08-30
查看asmoshd的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-03-12 20:58
信號傳遞使用繼電器或固態繼電器隔離,也可使用遠程模塊。
moyqfujian
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 15109 點
下載積分: 16468 分
在線時間: 1510(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-12-09
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-03-12 21:37
還是各用各的比較安全
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-11-06
查看akaiya的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-03-12 21:44
弟廠內有一個慘痛經驗
一整個工程全部共用電源(為了方便通信~偷懶)
結果某天有個220V電刷斷裂掉下來
剛好搭在共地上面
想想發生啥事?
真的是換模組換到叫不敢
還是各用各的安全些~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!
    nightblueblu
    道阻且長,窮且益堅。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1050 個
    工控威望: 1871 點
    下載積分: 309 分
    在線時間: 1165(小時)
    注冊時間: 2017-02-09
    最后登錄: 2025-10-14
    查看nightblueblu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-03-13 10:22
    在各個電源容量足夠的情況下共地是可以的    但是不要把電源串起來用
    Your happiness is everything.
    lay111
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 1123 點
    下載積分: 27455 分
    在線時間: 323(小時)
    注冊時間: 2015-08-11
    最后登錄: 2019-01-14
    查看lay111的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-03-13 11:57
    共地可把信號共享,但不可正負兩端都並聯!!!
    雖然都是24VDC拿電表量就能直接看到有電位差