如何把威綸觸摸屏內的時間傳送到三菱PLC程序中?
我要努力努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 135 點
下載積分: 811 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-11-14
最后登錄: 2025-03-31
查看我要努力努力的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-29 00:19
我也特別好奇  如何把觸摸屏設定的時間傳遞給PLC    一般觸摸屏的生產管理的時間都是通過指令讀取PLC內部時間  還有什么好的辦法嗎?
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 702 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-12-08
查看jinle520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-29 08:19
圖片:
圖片:
可以按這方法試一下     
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 真誠感謝!
    fsjnzhy
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1047 個
    工控威望: 2294 點
    下載積分: 109010 分
    在線時間: 1309(小時)
    注冊時間: 2011-12-15
    最后登錄: 2022-09-28
    查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-29 10:37
    用下面宏指令試試吧。

    macro_command main()
    short a[6]
    GetData(a[0], "Local HMI", LW, 9017, 6)   //是秒、分、時、日、月、年 6位時間
    SetData(a[0], "Device 1", D,100, 6)          //Device 1是PLC名稱  

    end macro_command
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(杯雪盞月) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(bruce2020) 感謝分享!
    geg6816
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 415 點
    下載積分: 131866 分
    在線時間: 1240(小時)
    注冊時間: 2007-08-12
    最后登錄: 2025-12-08
    查看geg6816的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-03-29 11:26
    3樓大俠的宏指令是可行的
    [ 此帖被geg6816在2021-11-12 17:09重新編輯 ]
    附件: 屏時間同步到PLC.rar (333 K) 下載次數:522
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(杯雪盞月) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(bruce2020) 感謝分享!
    我要努力努力
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 135 點
    下載積分: 811 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2018-11-14
    最后登錄: 2025-03-31
    查看我要努力努力的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-29 15:12
    三菱的觸摸屏如何把觸摸屏時間傳到PLC啊    各位大神
    幼稚喲
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 88 點
    下載積分: 1186 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2019-01-18
    最后登錄: 2024-11-01
    查看幼稚喲的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-03-29 15:54
    用下面宏指令試試吧。

    注冊時間: 2021-04-06
    最后登錄: 2022-02-15
    查看vaip168的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-04-29 17:33
    感謝,學習。可行     
    大湖美城
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 148 點
    下載積分: 44163 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2014-06-18
    最后登錄: 2025-12-06
    查看大湖美城的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-05-15 15:39
    引用
    引用第6樓幼稚喲于2019-03-29 15:54發表的  :
    用下面宏指令試試吧。

    macro_command main()
    short a[6]
    GetData(a[0], "Local HMI", LW, 9017, 6)   //是秒、分、時、日、月、年 6位時間
    .......

    這個只傳送D100,還要用TWR指令嗎
    lyntechme
    虛心做人,踏實做事
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 534 個
    工控威望: 709 點
    下載積分: 12711 分
    在線時間: 256(小時)
    注冊時間: 2012-03-31
    最后登錄: 2023-06-04
    查看lyntechme的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-06-01 13:49
    好方法,學習了,謝謝
     
    加勒比海帶
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 2318 個
    工控威望: 1901 點
    下載積分: 7781 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2021-07-19
    最后登錄: 2025-10-20
    查看加勒比海帶的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-11-03 14:37
    好方法,學習了