最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-11-29
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-04 16:03
按手冊上面測試中斷,為啥用PLC測試時達不到所要的狀態呢?
要求:X1-OFF,Y4-ON,Y5-OFF。        X1-ON,Y4-OFF,Y5-閃爍。
只要X1觸發M8051,4~7步不執行,執行指針I101所在的8~11步。

  
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-11-29
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-04 16:52
還請各位大師指點一下!現在用PLC運行程序時 當中斷信號X1有信號時Y5會ON、但是不會閃爍,且Y4也一直輸出不會OFF。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22606 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-11-11
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-04 17:47
按照題目應該用CJ可能好一點
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 2464 點
下載積分: 545 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-12-05
查看hsqknx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-04 18:15
中斷只在一個邊沿有效,在中斷各程序里,什么上升,下降沿,定時器都無效
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 2464 點
下載積分: 545 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-12-05
查看hsqknx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-04 18:18
你這手冊如果是紙的可以拿去燒飯了,順便提示一下,三菱的手冊會讓你懷疑人生
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-11-29
查看wenliang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-04 18:51
引用
引用第3樓hsqknx于2019-05-04 18:15發表的  :
中斷只在一個邊沿有效,在中斷各程序里,什么上升,下降沿,定時器都無效

大師 您好!就如你所說的、中斷程序只在上升沿及下降沿是執行,那中斷程序要是沒有執行完成時也不返回吧?且這個程序中上面已經禁用中斷了,那中斷程序是怎么私返回主程序的呢?
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 2464 點
下載積分: 545 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-12-05
查看hsqknx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-04 19:06
看到中斷程序里的那個IRET沒,那就是返回啊


無條件返回,別指望搞什么條件返回,那樣基本上都會出現看門狗錯誤
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-11-29
查看wenliang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-05 15:29
引用
引用第6樓hsqknx于2019-05-04 19:06發表的  :
看到中斷程序里的那個IRET沒,那就是返回啊


無條件返回,別指望搞什么條件返回,那樣基本上都會出現看門狗錯誤



那三菱的中斷和西門子的中斷是一樣的用法嗎?我感覺為什么跟西門子的用法不一樣呢?我上個西門子的樣例圖:




    
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 2464 點
下載積分: 545 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-12-05
查看hsqknx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-05 19:54
不同PLC的語法不一樣,請看相關說明,


ATCH就是與中斷程序連接用的