最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-29 14:58
圖片:
圖片:
三菱PLC和臺達VFD-M變頻通信實例        
設置了正轉,反轉,停止,但實際應用中,正轉和反轉都是點動的,我只能在觸摸屏中設置成“切換開關”,一直把這個點置“1”,按鈕不能設置成“復位”模式。

我想知道的是,給了變頻一個正轉通信請求,變頻收到后是保持正轉輸出,還是只有輸出一個正轉脈沖(像點動一樣)。
happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-29 15:03
圖片:
圖片:
這是臺達VFD-M通信
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 3050 點
下載積分: 18684 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2023-06-12
查看jxx001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-29 15:18
設置的啟動正方向是保持正轉運轉
祝各位大師事事順心如意!
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 17572 分
在線時間: 948(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-08-05
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-29 17:59
如果沒有正反轉要求的話,寫入2000H為2時,啟動變頻器,默認為正轉啟動,啟動后,變頻器一直運行,當寫入2000H為1時,才停止,
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼