最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

sadnesss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 155 點
下載積分: 763 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2016-11-10
最后登錄: 2025-11-28
查看sadnesss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-06 15:31
圖片:
三菱無協議通信讀回來的數據,能不能把16位數據做高低位互換,再去去除標志位,再去合拼成19---0的數據
第一次做這樣數據解析,希望各位前輩多多指教!
三菱FX3U-485BD板用無協議讀取勞易測激光測距儀里面的位置數值
[ 此帖被sadnesss在2019-06-07 00:27重新編輯 ]
附件: UM_AMS301i_en_50113381-已解鎖.part1.rar (4096 K) 下載次數:64
附件: UM_AMS301i_en_50113381-已解鎖.part2.rar (1361 K) 下載次數:58
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1006 個
工控威望: 8897 點
下載積分: 19808 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-12-09
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 15:47
搞那么復雜?把勞易測激光測距儀手冊發上來,幫你看
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
sadnesss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 155 點
下載積分: 763 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2016-11-10
最后登錄: 2025-11-28
查看sadnesss的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-06 15:55
附件已經上傳
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1006 個
工控威望: 8897 點
下載積分: 19808 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-12-09
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-07 21:56
看了你提供的手冊,早期提供的全英文,看得很累;而現在提供的你還翻譯了不少,謝謝!
我覺得這樣:
1.這是MODBUS ASCII通訊,用RS485口,2腳是B信號,4腳是A信號;
2.你可以先不要理會數據做高低位互換,這些事情,先用modscan32軟件與設備通訊,你英文好,對你來講相信不是問題;
3.MODBUS ASCII通訊,是國際標準,三菱PLC還有專門的指令來處理數據,如果要用FXPLC通過通訊板讀數據,本網站有我發的例子,供參考。
http://www.tonme.cn/read-gktid-1668002.html
活到老,學到老!
4樓  發表于: 2019-06-07 22:02
如果只讀數據的話,不如直接用人機界面(HMI)直讀設備;大多數品牌的HMI都有MODBUS通訊功能,可參考我發的例子
http://www.tonme.cn/read-gktid-1668394.html
當然,這例子三菱的人機界面跟變頻器MODBUS RTU通訊,你這個設備是MODBUS ASCII通訊,要改一改
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-07 22:10重新編輯 ]
活到老,學到老!
5樓  發表于: 2019-06-07 22:07
還有這個例子也是臺達HMIMODBUS RTU通訊例子
http://www.tonme.cn/read-gktid-1667120.html
樓主留言:
謝謝提供例子,
用來做定位比較,用人機界面讀取,再下發給PLC做比較,會不會反映慢
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-06-08 00:11


三菱,可以通過方法轉換數.
讀取數存放D0至D7,
ld m8000   mov d2  k2m16
                  mov d3  k2m8
                  mov d4  k2m0
                 Dmov k8m10 d10
D10 D11保存32位值
其它同樣類似處理.
樓主留言:
謝謝提供方法
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備