第一次使用 QJ71C24-R2 模塊 想和松下激光傳感器通訊 接收數據 根據手冊寫的程序 可以發送和接收 但是接收數據地址內的數據會變話 想要的數據寄存器地址不固定,想問問各位哥哥這個怎么來解決
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-11 14:46
這不是變,是移位了,是不是你設置的接收個數不夠
1,把設置接收個數加大