          各位大神,問個小問題,現場一個開度閥門,是通過4-20ma的模擬量控制其開度的,然后閥門反饋4-20ma電流到PLC,但是模擬量輸入和輸出信號是通過一根4芯電纜,其中2根到輸入模塊,2根到輸出模塊。請問兩個信號走同一根電纜是否可行?  目前出現的狀況是輸出模塊沒使用,一使用整個PLC的信號就掛了,要斷電重啟,且模擬輸出模塊不能用。
          請教各位大神!!
ba3328
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 184 點
下載積分: 12679 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2025-10-14
查看ba3328的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-24 10:17
單獨拉跟線接輸出模塊試試就知道是否線問題...
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10862 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-08
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-24 13:56
PLC掛掉有出現何種錯誤訊息??
一般來說很少為了同一元件兩組類比信號各自單獨拉一條隔離線
大多是同一條隔離線
1、2接DA控制閥門開度
3、4接AD回授閥門現在開度
最多是共負極

能否將你想要做的事情畫出來

現在我看你敘述好像是AD、DA與閥門控制跟閥門回授是在同一組線上
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 862 點
下載積分: 36216 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-11-05
查看ajd186的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-24 15:09
線接錯了吧。都是電流信號不應存在干擾。
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看無良!!的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-24 15:18
端點是否要設置電流或者電壓模式,我用西門子好像沒有其他要注意的了