最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-23 13:33
倍福伺服器顯示ED43故障代碼,其故障為Under voltage-DC link。倍福伺服器維修此故障的原因為母線電壓過低,主要的解決措施是改善外部主電路供電情況。
倍福伺服器顯示F152代碼,表示伺服器維修故障為Initializationl of the feedback:Command failed。出現這種故障的原因是反饋電纜初始化錯誤,一般由干擾引起。相應的伺服器維修措施是減少干擾,檢查反饋線纜及接頭。
倍福伺服器顯示F19*代碼,伺服器維修故障名稱為Internal Communication。導致倍福伺服器維修此種故障的原因主要是因為內部通訊不良,在維修要檢查是否有強干擾源、檢查伺服內部是否有灰塵,可以吹風處理。電柜需要良好密封。

倍福伺服器發出F2A0故障代碼,其伺服器維修故障為Commutation error。導致此種伺服器故障的原因為:①反饋電纜或動力電纜損壞或屏蔽層接地不良。②與第三方伺服匹配的換向角校正錯誤。③PID參數不合適。④伺服驅動器功率偏小。⑤加速度和電流方向不一致。
根據上述導致伺服器出現的故障原因的維修措施為:①更換反饋電纜或動力電纜,改善屏蔽層接地。②重新檢查換相角。③調整PID參數。④提高伺服功率或降低加速度。⑤可以考慮修改P-0-0069參數。
倍福伺服器出現F415故障代碼,代表伺服器出現的故障時Distributed clocks: Process data sync。導致此種伺服器維修故障的原因為分布式時鐘同步信號出現異常。相應的此種伺服器故障的維修方式:①做好接地措施、降低干擾。②如果是CPU利用率過高,請降低CPU利用率。③檢查EtherCAT電纜有無接插松動。④增加DC Shift time。