做了個界面,只能連接單個變頻器,一個元件可以根據輸入的數值來連接對應變頻器嗎?我看有些案例元件地址31#****(#前面變頻器站號),有些不用,如果這樣設了不是要弄很多個畫面?
t190716516
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 302 點
下載積分: 12246 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2019-11-11
最后登錄: 2025-11-24
查看t190716516的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-04 18:57
用在線指定地址VARn#***!VAR0~VAR15對應觸摸屏LW10000~LW10015!這樣只需畫一個畫面,通過修改LW變量值就能和指定變頻器通訊!單個變頻器直接寫地址,無需添加#號和之前站號!