有沒有大佬知道臺達的PLC  SV2系列定位的極限輸入是怎么設置的,看手冊也沒有詳細的說明.不像三菱的比如定義X5 正極限   X6負極限    只要X5串一個M8XXX   X6也串一個M8XXX就可以,臺達的是怎么操作的手冊上寫的是一頭霧水....求大佬告知一下.非常感謝!
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3255 分
在線時間: 1063(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-05
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-25 15:01
臺達好像也是強制定義了吧 不過一般我只是用它定義的原點  因為用到了ZRN指令  其他的報警邏輯都是自己寫的