最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2025-11-21
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-23 14:48
有沒有大佬知道臺達的PLC  SV2系列定位的極限輸入是怎么設置的,看手冊也沒有詳細的說明.不像三菱的比如定義X5 正極限   X6負極限    只要X5串一個M8XXX   X6也串一個M8XXX就可以,臺達的是怎么操作的手冊上寫的是一頭霧水....求大佬告知一下.非常感謝!
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 558 點
下載積分: 3357 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-12-09
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-25 12:37
臺達的也是一樣,第一組  Y0 Y1:脈沖和方向,X4:近點信號,X5負極限,正極限可以選其他未占用的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuqiang2012) 真誠感謝!
    wangnaizhi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1342 個
    工控威望: 2248 點
    下載積分: 3760 分
    在線時間: 1154(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2025-12-08
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-05-25 15:01
    臺達好像也是強制定義了吧 不過一般我只是用它定義的原點  因為用到了ZRN指令  其他的報警邏輯都是自己寫的