樓主  發表于: 2021-02-08 09:19
公司一臺設備有滑差電機更換成三菱A系列變頻器的,在設定參數時輸入了電機容量等參數,設備開機報故障(電子過熱保護)。后比對其它相同設備的變頻器,發現正常運行的設備的變頻器都沒有對電機容量參數設置,都是默認值。試著也將新的變頻器設成默認值,設備可以正常使用。特此請教大師給科普一下。
qq917355575
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 146 點
下載積分: 527 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2025-12-03
查看qq917355575的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-08 09:56
特種電機才要設置容量這個東西
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-09 08:33
引用
引用第1樓qq917355575于2021-02-08 09:56發表的  :
特種電機才要設置容量這個東西

樓上說的一般情況下不需要設置嗎?以前我用過也有不少的變頻器,都是需要設置電機的功率大小,電機的電極數啊,三菱的A是第一次使用,竟然不需要輸入所配電極的功率及電極數等參數。還真是想不明白?難不成變頻器可以隨便接不同功率電極數的電機?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15873 分
在線時間: 9832(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-09 08:45
同功率匹配,非特種電機,這種情況下變頻器內部默認參數會對應,可以使用默認參數。

當變頻器功率大,而電機功率小,這種情況下,需要設定電機參數,因為變頻器中的保護功能是鑒于電機的電流進行計算的,不設定的話,會燒電機。