   plc是cp1h,用100毫秒定時器,觸摸屏上輸入的數字比plc定時器實際輸出小10倍。在plc里用bcd乘法將設定值乘以10傳給定時器的sv,但是plc中的第六和第七個bcd乘法指令的計算結果始終是零。不知道大家有沒有好的方法來做這個定時器的時間設定?
見賢思齊焉
見賢思齊焉,見不賢而內自省也
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 391 點
下載積分: 2358 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2020-04-18
最后登錄: 2025-07-31
查看見賢思齊焉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-09 18:54
輸入數值格式設位16位BCD  小數點以下數位   100毫秒定時器  的設成1  10毫秒定時器  的設成2  就不用在PLC運算啦