最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 796 個
工控威望: 3215 點
下載積分: 13842 分
在線時間: 1233(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-08-03
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-21 21:47
丹佛斯VLT2900變頻器目前已停產

需求:開關量控制啟停,4-20mA控制頻率  變頻器反饋一個運行狀態開關量

已看完說明書
接線方式如下
端子12 18啟動
端子01 02運行反饋
端子60 55 對應4-20mA正負

參數修改:
參數002 默認0 遠程操作
參數323修改為3 運行反饋
參數302修改為7  啟動
參數304修改為0 無需停車 通過啟動控制啟停
參數314修改為1 頻率源來自模擬量輸入4-20
參數308修改為0 頻率源不要來自模擬量輸入0-10V
參數314修改為4 低限0mA修改為4mA

現象:啟動正常,能得到運行反饋,頻率一直是0  兩臺全都一樣,我覺得模擬量通道損壞可能性不大,應該還是設置問題
求助各位大神有沒有用過的

另外吐槽一下,垃圾丹佛斯客服,停產的產品就不給技術支持了。真TM垃圾
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 796 個
工控威望: 3215 點
下載積分: 13842 分
在線時間: 1233(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-08-03
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-21 21:51
說明書說明書
附件: VLT 2900 操作手冊 MG29A341.zip (4099 K) 下載次數:102
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-08-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-21 22:40
314 :1
315:4
316:20

端子60接正

檢測有無電流給過來

Good luck!
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 796 個
工控威望: 3215 點
下載積分: 13842 分
在線時間: 1233(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-08-03
查看13821917697的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-22 08:28
現在就是這么搞的,至于電流,用萬用表摸是有的
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 796 個
工控威望: 3215 點
下載積分: 13842 分
在線時間: 1233(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-08-03
查看13821917697的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-22 10:43
解決了 謝謝各位